1. خىزمەت پرىنسىپى
ھەل قىلىش چارىسىدە COF ئېكرانى DMG80480F070_01WTR ئىشلىتىلگەن بولۇپ ، T5L ئۆزىكىنى سېنزور توپلىغان سۇ بىلەن تەمىنلەش سانلىق مەلۇماتلىرىنى قوبۇل قىلىش ۋە بىر تەرەپ قىلىشتىكى ئاساسلىق كونترول قىلىپ ، سۇيۇق كرىستاللىق ئېكراننى سانلىق مەلۇمات كۆرسىتىش ئۈچۈن قوزغىتىپ ، تەتۈر ئايلاندۇرغۇچنى كونترول قىلىپ ، پومپىنىڭ ماتورىنىڭ سۈرئىتىنى تەڭشەيدۇ. سۇ بىلەن تەمىنلەش سىستېمىسىنىڭ دائىملىق ۋە مۇقىم تەسىرى.بىنورمال ئاگاھلاندۇرۇش ۋە ۋاقىتتىن تەڭ بەھرىمەن بولىدىغان سۇ بىلەن تەمىنلەش ئىقتىدارلىرى بار.
2. لايىھە لايىھىسى
(1) لايىھە توسۇش دىئاگراممىسى
(2) قاتتىق دېتال توسۇش دىئاگراممىسى
(3) DGUS GUI كۆرۈنمە يۈزى لايىھىسى
(4) توك يولى لايىھىسى
1.AD
ئاساسلىقى ئادەتتىكى 4-20MA / 0-5V سېنزور يىغىدۇ ، توك بېسىمى تىپى 0-3V غا ئۆزگىرىدۇ ، AD ھېسابلىغاندىن كېيىن ئېرىشەلەيدۇماس كېلىدىغان سېنزور سانلىق مەلۇماتلىرى.
AD پايدىلىنىش كودى
2.DA
Pwm تەقلىدىي توك بېسىمىنى كونترول قىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ ھەمدە op-amp ئارقىلىق 0-10V كونترول سىگنالىنى چىقىرىدۇ.
DC بايقاش سىخېمىسى
DC قاتتىق دېتال لايىھىسى
DC پايدىلىنىش كودى
3.IO كىرگۈزۈش بۆلىكى
ئاساسلىقى ئوپتىك تالا كىرگۈزگۈچ ، T5L ماس دەرىجىدىكى ئۆزگىرىشلەرنى بايقىيالايدۇ.
IO قاتتىق دېتال لايىھىسى
IO كىرگۈزۈش پايدىلىنىش كودى
4.IO چىقىرىش
IO ئاساسلىق دارلىڭتون ترانس ist ورنىڭ چىقىرىش رېشاتكىسى ۋە IO يۇقىرى ۋە تۆۋەن سەۋىيىنى كونترول قىلىدۇ.
قاتتىق دېتال سىخېمىسى
يەتكۈزۈش پايدىلىنىش كودى
5.RTC
RX8130 ، 2 سىملىق ئالاقە.
RTC قاتتىق دېتال سىخېمىسى
RTC پايدىلىنىش كودى
6.485
ئاساسلىقى قاتتىق دېتال ئىشلىتىپ ئەۋەتىش ۋە تاپشۇرۇۋېلىشنى كونترول قىلىدۇ.
485 قاتتىق دېتال سىخېمىسى
7.PID
ئورۇندىكى PID ئالگورىزىم ئاساسلىقى ئىشلىتىلىدۇ ، چىقىرىش مىقدارى چەكلىك ، پۈتۈن ئاتالغۇنىڭ تويۇنۇشىغا دىققەت قىلىڭ ، نەتىجىدە PWM نىڭ ئوخشىتىش بېسىمىنى كونترول قىلىش.
8. باشقا كودلار
باشلىنىش بېسىمىنى ۋاقىتقا ئاساسەن ئاپتوماتىك تەڭشەش.
يوللانغان ۋاقتى: 30-نويابىردىن 20-نويابىرغىچە